<strike id="nh139"></strike>
<strike id="nh139"><i id="nh139"><del id="nh139"></del></i></strike>
<strike id="nh139"></strike><ruby id="nh139"><i id="nh139"></i></ruby><span id="nh139"><dl id="nh139"><ruby id="nh139"></ruby></dl></span>
<strike id="nh139"></strike>
<strike id="nh139"></strike>
<strike id="nh139"></strike>
<span id="nh139"><video id="nh139"><ruby id="nh139"></ruby></video></span>
<ruby id="nh139"></ruby><strike id="nh139"><dl id="nh139"><ruby id="nh139"></ruby></dl></strike>
<strike id="nh139"></strike>
<strike id="nh139"></strike>
<strike id="nh139"><i id="nh139"></i></strike><strike id="nh139"><i id="nh139"><del id="nh139"></del></i></strike>

醫療污水

醫療污水(圖1)

廣西某醫院醫療污水處理站

項目概況

廣西碧清源環保投資有限公司為廣西某醫院醫療廢水處理系統改造擴建后,處理規模為1600m3/d,處理工藝為:格柵調節池+集成式生化設備+集成式MBR設備,出水符合《醫療機構水污物排放標準》(GB18466-2005)中表2要求,同時,由于工藝先進,可在疫情防控期間通過運行調控達到表1要求,無需再次提標。

進出水指標

(1)進水水質參數

根據《醫院污水處理工程技術規范》(HJ2029-2013)結合項目環境特征,主要指標按高要求考慮,以應對實際水質復雜多樣性,醫療廢水設計進水水質見表1-1。

表1-1  醫療廢水設計進水水質

指標

CODCr

mg/L

BOD5

mg/L

SS

mg/L

NH3-N

mg/L

糞大腸桿菌

MPN/L

染物

濃度

250

100

60

50

5000

(2)出水排放標準

對醫療污水中細菌及病毒類等進行消毒殺滅,污水站出水水質應滿足《醫療機構水污物排放標準》(GB18466-2005)中表 2 綜合醫療機構和其他醫療機構水污染物排放限值中細菌類指標達到排放標準要求。具體見表1-2。

表1-2  污染物排放限值              pH:無量綱

序號

控制項目

標準值

1

類大腸菌群數/MPN/L

500

2

腸道致病菌

不得檢出

3

腸道病毒

不得檢出

4

pH

6~9

5

COD/mg/L

60

6

BOD/mg/L

20

7

SS/mg/L

20

8

氨氮/mg/L

15

9

動植物油/mg/L

5

10

石油類/mg/L

5

11

陰離子表面活性劑/mg/L

5

12

色度/(稀釋倍數)

30

13

總余氯

310

工藝流程

醫院內所排污水匯合進入格柵調節池(利用原有系統),首先經格柵攔截漂浮垃圾及大顆粒物質,后進入調節池調節水質水量。接著經提升泵提升到一體化集成式生化處理設備。該設備分為厭氧區和好氧區,在厭氧區中高效的活性污泥吸附原水中的溶解性有機物,并對難降解的有機物起到良好的水解作用,好氧區內利用生物池中大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷細菌,降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有機污染物質,以達到凈化水質的目的。接著進入集成式陶瓷膜醫療廢水凈化設備,陶瓷膜過濾系統利用陶瓷膜對生化反應池內的含泥污水進行過濾,實現泥水分離。接著自流進入集成式消毒設備,在池內投加次氯酸鈉對污水進行消毒殺菌,消毒后的尾水經泵提升至計量渠后達標排至市政污水管道。

注:

1、柵渣按危廢處置;

2、化糞池及各處理池糞渣及污泥定期由專業公司清掏,按危廢處理。

 
亚洲在线视频